1、壁掛爐不能啟動點火
壁掛爐不能啟動點火,大部分是因為燃氣管路出了問題,可首先自行檢查燃氣表氣量是否充足、燃氣閥門是否打開,燃氣表電池是否有電等。若仍然不能打火,請聯系燃氣公司或物業進行查看維修。還有一種原因是由于壁掛爐內部的點火電極和火焰感應電極積碳嚴重。這種因素大部分是因為壁掛爐缺少保養造成的,此時需要用戶聯系廠家的售后服務中心對壁掛爐進行專業清理保養工作。
2、采暖系統頻繁掉壓或者沒有壓力
原因:家用燃氣壁掛爐在日常長期使用后,采暖系統出現一定的壓力下降屬于正常。造成這種故障主要有兩種情況,一是因為采暖系統的管道密閉性不嚴,系統跑冒滴漏造成的缺水所至;第二種是因為膨脹水箱缺氣或者偏小造成。如何解決:如果是前一種情況的話,系統的壓力會持續的降低,因此需要找到之專業的維修人員對系統進行打壓檢查,查到漏點后進行維護,給系統進行補水后解決問題。如果是后面一種情況的話,用戶可以觀察到這樣的情況:燃氣壁掛爐在不工作的時候,系統壓力較低,但是一旦采暖功能開始運行,壓力會有明顯的提升,上升幅度還很大,壓力超過限制上限后,安全閥會開始泄水。這種情況發生需要及時給膨脹水箱充壓或者增設系統膨脹水箱。
3、生活熱水忽冷忽熱、壁掛爐火忽大忽小
原因①:用戶在使用生活熱水時對混水龍頭進行調節,當冷水流量過大時,通過燃氣壁掛爐的熱水流量過小,此時爐子會自動調節,情況嚴重可能導致壁掛爐熄火,就會出現熱水忽冷忽熱,火焰忽大忽小。如何解決:條件允許的話安裝家用自來水增壓泵(穩壓功能)。
4、采暖系統長時間燒不熱或生活熱水溫度不夠
原因:燃氣管道發生堵塞;壁掛爐安裝時使用軟膠管造成燃氣流量達不到需求。如何解決:檢查管道是否發生堵塞看一下燃氣灶的火焰的大小就知道了,如堵塞聯系燃氣公司處理;如使用軟膠管就會造成燃氣流量達不到需求,要更換壁掛爐燃氣管為專用鋁塑管或波紋管。
5、儲水罐或水管出現漏水
現象:發現燃氣壁掛爐出現外觀局部滴水;儲水罐或者水管發生漏水情況,一般都是因為連接處發生破裂、開裂。歡迎光臨 暖通圈 (http://jnrmensucat.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |