我們昨天給大家說了“暖氣系統加壓檢測的步驟有哪些?”,這個介紹是針對我們整個暖氣系統的第一工程的檢測程序,但是在我們實際操作中,其實應該是有兩個時間段需要進行加壓檢測的,所以我們今天要給大家說明的就是第二工程進行加壓檢測的步驟。
1-15062621460X39.jpg (136.5 KB, 下載次數: 708)
下載附件
保存到相冊
2016-9-3 20:14 上傳
一:在加壓前,要對整個系統進行沖洗,確保系統中沒有雜質。
二:在確保管道末端都封堵,并且散熱器的堵頭和排氣閥都擰緊的情況下,對系統進行緩慢注水,同時利用散熱器的排氣閥以及集分水器的排氣閥將整個系統的氣體排出。
1-150626214542332.jpg (164.07 KB, 下載次數: 730)
下載附件
保存到相冊
2016-9-3 20:14 上傳
三:加壓宜用手動泵緩慢升壓,升壓時間不得小于10min。
四:升至規定試驗壓力后(工作壓力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加壓,穩壓2h,壓力降不超過0.05Mpa,同時檢查各連接處無滲漏為合格。
需要特別提醒大家的是,不能將暖氣片安裝的二次步驟合并為一次步驟,即在裝修前,將管道連接好,并將暖氣片也一起安裝上。這樣安裝施工單位是省事了,但安裝好的暖氣片在整個裝修的過程中不僅容易被損壞,落很多灰塵,而且在粉刷墻壁或貼墻紙時還必須拆下來,墻壁粉刷好或墻紙貼好后再重新裝上,在這個拆和裝的過程中,暖氣片很容易被劃傷和碰壞。這種做法實際是一種不規范和不負責的行為。
1-15062621451Q50.jpg (167.35 KB, 下載次數: 713)
下載附件
保存到相冊
2016-9-3 20:14 上傳
以上就是第二工程的加壓檢測步驟了,結合上一篇介紹第一工程的步驟,在暖氣安裝這整個過程中需要進行加壓的地方都給大家做了一個詳細的介紹了,這樣各位朋友在安裝地暖的時候就不會被那些不規范的施工隊所蒙蔽了喲。
|