消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新居。
233042ye79lxquwayyf885.jpg (67.48 KB, 下載次數: 264)
下載附件
保存到相冊
2017-7-29 11:53 上傳
一、主管的安裝 1、主管安裝一定要在設計圖紙中標明的位置施工,不得有誤差;
2、主管必須要做保溫;
3、主管安裝要橫平豎直;
4、主管要用管卡固定牢固;
5、主管安裝完畢后要做打壓試驗。
二、分水器的安裝 1、分水器安裝要保持水平;
2、分水器安裝完畢后要擦拭干凈;
3、要注意供回水的連接;
4、分水器安裝完畢需要標明每個回路的供暖區域。
三、輔材的鋪設 1、保溫板的鋪設
1)整板放在四周,切割板放在中間
2)平整度,高差不允許超過正負5MM)縫隙不大于5MM
2、反射膜的鋪設
1)反射膜鋪設一定平整,不得有褶皺
2)遮蓋嚴密,不得有漏保溫板或地面現象
3)反射膜方格對稱整齊,不得有錯格現象發生,(方便計算管道間距,反射膜方格間距為5公分)
4)反射膜之間必須用透明膠帶或鋁箔膠帶粘貼
3、鋼絲網鋪設
1)鋼絲網(100*100mm)用扎帶固定
2)鋼絲網四周連接處需用扎帶固定,每片鋼絲網扎代數數量不得少于12個。
3)不得出現鋼絲網翹起現象
4、墻體隔熱層要用膠粘貼牢固不得脫落
四、地暖管材鋪設 1、與設計回路相符合
2、管道鋪設間距與設計相符合
3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司
4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM
5、堅決杜絕出現管道交叉現象
6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 |