• 手機版

    掃碼體驗手機版

  • 微信公眾號

    掃碼關注公眾號

登錄注冊
游客您好
第三方賬號登陸
24小時咨詢電話

176-0700-6957

  • 點擊聯系客服

    在線時間:8:00-16:00

    客服電話

    176-0700-6957

    商務合作

    176-0700-6957
  • 掃描二維碼

    加小編個人微信

  • 掃描二維碼

    關注微信公眾號

地暖

版主

  • 未知地域
  • 63發帖數
  • 59主題數
  • 0關注數
  • 0粉絲
暖氣空調免費設計 今日已有168人獲取預算報價

*聲明:為了您的權益,您的隱私將被嚴格保密!

家裝品質護航
選擇星點互聯就是選擇了一份美好的生活承諾
22年品質鑄就上市集團實力
國際設計團隊全程為家服務
全球環保材料以環保為根基
8+N工藝專利比肩歐洲標準
層層把關嚴苛驗收完美交付

地暖的安裝,看明白就會更方便

[復制鏈接]
16838 0
地暖 發表于 2017-7-29 11:59:27 | 只看該作者 |只看大圖 |閱讀模式 打印 上一主題 下一主題
地暖是地板輻射采暖的簡稱,是以整個地面為散熱器,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,利用地面自身的蓄熱和熱量向上輻射的規律由下至上進行傳導,來達到取暖的目的。


       地熱輻射采暖與傳統采暖方式相比,具有舒適、節能和環保等諸多特點。真因為有如此多的優點,越來越的住戶開始采用這種供暖方式,但是如何更好地安裝地暖也是一門很值得研究的學問,咱們來分享一下安裝地暖的一些經驗。

一、濕式安裝
濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道?;炷翆幽軌蚴篃崃烤鶆蚍植?,減少出現局部過熱或過冷的情況。


二、干式安裝

為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板則直接鋪設在塑料模板上,熱水通過空氣和模板將熱量傳到到地板,再由地板加熱空氣。

干式安裝示例

相對于濕式安裝工藝,干式模板安裝具有以下優點:
1.采用該模塊鋪設的地暖系統,在使用中萬一管路有破損,可以很方便的對管路進行維修;

2.無需管卡,扎帶及鋼網的施工步驟,大大簡化了施工難度,同時由于無需水泥養護期,施工進度也從1周縮短到2天;

3.模塊和管材均屬塑料,熱脹冷縮系數相近,解決了管道受熱膨脹導致管道破裂和水泥整平層開裂的問題;

4.由于省去了水泥豆石層,同時龍骨層和地暖層同處一個平面,整個地暖層厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保溫層),減少了對有效層高的占用。相比之下,如果濕式安裝,同時要鋪設龍骨的話,水泥豆石層一般為10公分,上面再鋪龍骨3公分,總共需要占用13公分左右的高度;

5.干式安裝法可以很方便地適用于有龍骨和無龍骨鋪設,可直接在模塊上鋪設木質地板裝飾層,并適用于鋪設蓄熱體(如保溫砂);

6.可以通過選裝具有遠紅外線和磁療的保健功能的模塊,達到保健目的。這種模塊在生產過程中添加了能夠產生遠紅外和磁場的顆粒;

7.模塊本身就是塑料輕體材料,又無需水泥和豆石整平層,節省了材料、運輸費用和人工費用,并減少了樓層負荷。干式安裝的限制除了價格稍高外,還有不能安裝在地磚、大理石等地面材料下,因為這些材料在鋪設時必須使用水泥進行固定。所以干式安裝通常不能用在衛生間、廚房間。另外,由于干式安裝法在國內起步不久,安裝數量相對濕式較少,是否適合國內的氣候環境及家庭裝修材料狀況還需經受更多的時間的檢驗。  

三、地面采暖的施工要求
  
地面采暖施工對不供暖房間相鄰的樓板上部和住宅樓板上部的地板加熱管之下,以及輻射供暖地板沿外墻的周邊,應鋪設隔熱層。隔熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板時,厚度宜按下列要求:
  
保溫層20mm,地熱管以上填充層宜采用細石混凝土填充覆蓋,加熱管上的填充層應鋪設2mm直徑的鋼筋網,間距為100-150mm,此時填充層不應小于30mm。 地面采暖的檢驗、調試與驗收地面采暖輻射供暖系統,從加熱管道敷設和熱媒集配裝置安裝完畢進行試壓起,至混凝土填充層養護期滿保壓施工。

1、水壓試驗之前,應對試壓管道和構件采取安全有效地固定和保護措施。
2、試驗壓力應不小于系統靜壓加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。
3、冬季進行水壓實驗時,應采取可靠的防凍措施。

水壓試驗應按下列步驟進行:
  
1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。
2、充滿水后,進行水密性檢查。
3、采用手動泵緩慢升壓。
4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察有無漏水現象。
5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。

地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。

四、地面采暖的竣工驗收 :
  
A.竣工驗收時,應具備下列條件:
1、施工圖和設計變更文件。
2、中間調試記錄和隱藏工程記錄。
  
B.竣工驗收標準符合以下規定,方可通過驗收:
1、竣工質量符合設計要求和本規程的有關規定。
2、管道和構件無滲漏。
3、閥門開啟靈活、關閉嚴密。
  
C.驗收、調試和竣工驗收,均應做好記錄、簽署文件立案歸檔。

回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

快速獲取報價今天已經有358位業主獲取了暖通報價

類別區域 *
房屋面積 *
m2
房屋戶型 *
手機號碼 *
暖氣空調報價為
  • 主材費
  • 輔材費
  • 設計費
  • 安裝費

* 我們將免費提供設計咨詢、報價服務。

* 咨詢電話:17607006957

全國統一客服電話
176-0700-6957

24x7小時免費咨詢

  • 官方在線客服

    QQ客服:小西

    點擊交談

    QQ客服:良子

    點擊交談

    QQ客服:閔月

    點擊交談
  • 南昌市紅谷灘新區華南城

  • 江西冷貓網絡科技有限公司

  • 掃一掃關注官方微信

    獲取一手特惠信息