地暖是如何安裝的、地暖施工流程和要求是怎么樣的。對于很多初次接觸地暖的用戶。很對客戶對地暖的安裝工藝不了解。所以在裝修安裝地暖系統時會出現很多問題,所出的問題不僅僅是對地暖管道的破壞,可能對后期的使用效果和使用壽命造成很大的影響。為了大家對地暖系統有深入的了解,地暖圈把地暖系統做一下詳細的介紹和說明。
一、地暖系統結構介紹:地暖采暖的系統結構層次一般如圖所示。
201701061524077203.gif (84.34 KB, 下載次數: 272)
下載附件
保存到相冊
2017-8-5 09:12 上傳
二、地暖施工工序介紹:
201701061525218599.gif (50.41 KB, 下載次數: 266)
下載附件
保存到相冊
2017-8-5 09:12 上傳
三、地暖施工規定:
1、地板輻射供暖的安裝工程.施工前應具備下列條件:
1.設計圖紙及其它技術文件齊全。
2.經批準的施工方案或施工組織設計.已進入技術交底。
3.施工力量和機具等,能保證正常施工。
4.施工現場、施工用水和用電.材料儲放場地等臨時設施.能滿足施工需要。
2、地板輻射供暖的安裝工程,環境溫度應不低于5度。
3、地板輻射供暖施工前,應了解建筑物的結構,熟悉設計圖紙、施工方案及其它工種的配合。安裝人員應 熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要點,嚴禁盲目施工。
4、加熱管安裝前.應對材料的外觀和接頭的配合公差進行仔細檢查,并清除管道和管件內外的污垢和雜物。
5、管道系統安裝間斷或完畢的敞口處,應隨時堵。
201701061539028900.gif (50.22 KB, 下載次數: 261)
下載附件
保存到相冊
2017-8-5 09:12 上傳
地暖施工布置圖
201701061545015793.gif (23.82 KB, 下載次數: 263)
下載附件
保存到相冊
2017-8-5 09:12 上傳
四、絕熱層的鋪設。
1.絕熱層應鋪設在平整的基地上。
2.絕熱層應鋪設平整.搭接嚴密。當敷有真空鍍鋁聚脂薄膜或玻璃布基鋁箔貼面層時,除將加熱管固定在絕熱層上的塑料卡釘穿越外.不得有其它破損。
五、加熱管的配管和安裝。
1、鋪設保溫板
在建筑物地面結構層上.首先鋪設高效保溫材料. 起到單向保溫和隔熱的作用。
2、地面盤管
將管材用特殊方式雙向循環.按一定的管間距鋪設 在保溫材料上。
3、連接分水器
將管頭按次序以一定的彎曲角度,連接到分水器上。
4、鋪設完成
最后回填豆石混凝土,經夯實平整后再做地面面層(材質 不限.可以是大理石.瓷磚.木制地板.地板革、地毯等)。
1.按設計圖紙的要求.進行放線并配管。同一通路的加熱管應保持水平。
2.加熱管的PE-RT管彎曲半徑不宜小于5倍管外徑。
3.填充層內的加熱管不應有接頭。
4.采用專用工具斷管,斷口應平整,斷口面應垂直于管軸線。
5.加熱管應加以固定.可以分別采用以下的固定方法:
1.用固定卡子將加熱管直接固定在敷有復合層的絕熱板上。
2.用扎帶將加熱管綁扎在鋪設于絕熱層表面的鋼絲網上。
3.卡在鋪設于絕熱層表面的專用管架或管卡上。
6.加熱管固定點的間距,直管段不應大于700mnn。彎曲管段不應大于350mm。
201701061657306687.gif (85.85 KB, 下載次數: 256)
下載附件
保存到相冊
2017-8-5 09:12 上傳
六、分集水器的安裝。
1、熱媒集配裝轚應加以固定。
1.當水增安裝時,一般宜將分水器安裝在上,集水器安裝在下,中心距宜為200mm,集水器中心路地面應不小于300mm。
2.當垂真安裝時,分.集水器下端距離地面應不小于150mm。
2、加熱管始末端出地面至連接配件的的管道,套管外皮不宜超出集配裝置外皮的投影面,加熱管與集配裝置分路閥門的連接,應采用專用卡套接件或插接式連接件。
3、加熱管始末端的適當距離內或其它管道密度較大處,當管間距小于100時,應設置柔性套管等保溫措施。
4、加熱菅與熱媒集配裝置牢固連接后,或在填充層養護期后應對加熱管每一通路逐一進行沖洗
七.混凝土填充層的澆搗和養護。
1、混凝土填充層應設置以下熱膨脹補償構造措施:
1.輻射供暖地板面積超過長邊超過30平方或邊長長于6米時,填充層應設置間距小于6米、寬度大于5mm伸縮縫.縫中填充彈性膨脹脹材料2.2.與墻、柱的交接處,應填充厚度大于10mm的軟質閉孔泡沫塑料,
3.加熱管穿越伸縮縫處,應設長度不小100mm的柔性套管。
2、在試壓合格后,進行卵石混凝土填充層的澆搗,標號應小于C15,卵石粒徑不宜大于12mm.并宜摻入適量防止龜裂的添加劑。
3、填允層的養護周期.應不小于48h。
4、泥凝土填充層澆搗和養護過程中,系統應保持不小子0.4MPA的壓力。
八、地面層的施工。
1.在填充層養護周期滿之后,方可行地面層的施工。
2.地面層找平層施工時,不得向地面打釘子之類的施工。
|