燃氣壁掛爐,“一機兩用”,分戶獨立式家庭采暖與生活洗浴熱水兩者兼得,相得益彰,實為都市家庭采暖生活“好管家”。目前,燃氣壁掛爐的使用用戶越來越多,但隨之而來的問題也越來越多,打不著火、掉壓、漏水等等。
1461736313452_3.jpg (95.54 KB, 下載次數: 519)
下載附件
保存到相冊
2016-8-6 15:38 上傳
1、壁掛爐不能啟動點火 壁掛爐不能啟動點火,大部分是因?yàn)槿細夤苈烦隽藛栴},可首先自行檢查燃氣表氣量是否充?、燃氣閥門是否打開,燃氣表電池是否有電?。若仍然不能打火,請?lián)系燃氣咕或物業進行查看維修。
還有一種原因是由于壁掛爐內部的點火電極和火焰感應電極積碳嚴重。這種因素大部分是因為壁掛爐缺少保養造成的,此時需要用戶聯系廠家的售后服務中心對壁掛爐進行專業清理保養工作。
2、采暖系統頻繁掉壓或者沒有壓力 原因:家用燃氣壁掛爐在日常長期使用后,采暖系統出現一定的壓力下降屬于正常。造成這種故障主要有兩種情況,一是因為采诺統的管道密閉性不嚴,系統跑冒滴漏造成的缺水所至;第二種是因為膨脹虽缺氣或者啤造成?/font>
如何解決:如果是前一種情況的話,系統的壓力會持續的降低,因此需要找到之專業的維修人員對系統進行打壓檢查,查到漏點后進行維護,給系統進行補水后解決問題。如果是后面一種情況的話,用戶可以觀察到這樣的情況:燃氣壁掛爐在不工作的時候,系統壓力較低,但是一旦采暖功能開始運行,壓力會有明顯的提升,上升幅度還很大,壓力超過限制上限后,安全閥會開始泄水。這種情況發生需要及時給膨脹水箱充壓或者增設系統膨脹水箱。
3、生活熱水忽冷忽熱、壁掛爐火忽大忽小 原因①:用戶在使用生活熱水時對混水龍頭進行調節,當冷水流量過大時,通過燃氣壁掛爐的熱水流量過小,此時爐子會自動調節,情況嚴重可能導致壁掛爐熄火,就會出現熱水忽冷忽熱,火焰忽大忽小。
如何解決:在使用生活熱水時,最好將燃氣壁掛爐上的溫控旋鈕調到適合的溫度,混水龍頭不要做過多的混水,這樣爐子會一直處在穩定的工作狀態,熱水溫度將會十分穩定。
原因②:生活熱水板水垢過多,導致熱水忽冷忽熱。
如何解決:找廠家售后進行專業的除垢清洗工作。
原因③:小區內的自來水壓力不穩,就造成通過壁掛爐板換的即時流量忽大忽小,出來的生活熱水就忽冷忽熱。
如何解決:條件允許的話安裝家用自來水增壓泵(穩壓功能)。
4、采暖系統長時間燒不熱或生活熱水溫度不夠 原因:燃氣管道發生堵塞;壁掛爐安裝時使用軟膠管造成燃氣流量達不到需求。
如何解決:檢查管道是否發生堵塞看一下燃氣灶的火焰的大小就掷?,如堵塞?lián)系燃氣咕處?如使用軟膠管就會造成燃氣流量達不到需求,要更換壁掛爐燃氣管為孲娩X塑管或波紋管。
5、儲水罐或水管出現漏水 現象:發現燃氣壁掛爐出現外觀局部滴水;儲水罐或者水管發生漏水情況,一般都是因為連接處發生破裂、開裂。
原因①:密封圈損壞或者安裝不合格。
如何解決:請廠商技術人員前來更換密封圈。
原因②:由于冬季家中無人導致儲水罐或水管路凍壞。
如何解決:如果家中短期無人,就把壁掛爐設置成低溫運行;如果長期無人就把水管和儲水罐的水放空。
燃氣壁掛爐作為自采暖最重要的設備,一旦出現故障,就會影響冬季采暖。壁掛爐發生故障,用戶可先行自己排查原因,發現問題及時聯系售后,要求壁掛爐廠(商)家專業人員進行維修,排除故障,溫暖過冬。
|